WIoTa 模组说明发布

UCM202模组高温重启运行问题

问题现象

  1. symbol 512/1024配置,UCM202在高温状态下重启,此时终端同步组网后,立即上报数据会出现前1~4分钟上报失败,后续恢复正常;
  2. 终端上行失败时,网关下行同样失败,业务上下行待受影响时间过后恢复;
  3. UCM202在高温状态下持续业务上下行不受影响

影响范围

参数配置:symbol 512/1024(硬件问题,不受固件版本影响,symbol 128/256不受影响)

硬件:UCM202模组 0A7G / 0A8G

应用:同步网关高温(70℃以上)运行,重启后终端不能立即组网上报数据,网关不能立即下发数据给终端

根本原因

模组晶体高温环境启动协议栈后,会慢慢偏移1到2个ppm后稳定

复现方法

AP测试板置于高低温测试箱70℃以上环境,AP测试板重启后启动协议栈,IoTE测试板立即同步上报数据,统计数据上报成功时间

解决方案

  1. 规划网络覆盖,使用symbol 128/256组网;
  2. 优化产品散热设计,控制环境温度